小路虎 2014-08-02 09:54:33 | 辽宁省 安装 | 2382查看 1回答
电缆头预留问题
1、YJV-5*4小型号电缆进入控制箱内每侧还用预留电缆头1.5m么?如不需要预留,多大型号的不需要预留,多大的型号的需要预留? 2、YJV-5*4套项时,是否套电缆头安装制作,还是套压铜端子?多大型号的电缆需要做电缆头,多大型号的电缆需要做压铜端子?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.在石家庄地区没有预留过1.5m,但是五芯电缆需要乘以1.3的系数(人材机都乘以1.3的系数,也就是定额项)
2.只要是电缆就有电缆头,一根电缆两个头,如果电缆较长每250m一个中间头,大于等于16平方的电缆套用压铜接线端子但也需要同时套用电缆头的子目(五芯电缆的电缆头的定额子目也要乘以1.3的系数,如果是铜芯的接头还要再乘以1.2的系数)
2014-08-04 16:37:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看