• Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1597/150)+1+max

    这个是柱子12的纵筋采用绑扎搭接方式,计算个数公式为:Ceil(2.3*49*12/min(5*12,100))+Ceil(1597/150)+1+max(Ceil(85-100)/500)+1,2) 麻烦哪位可以帮我翻译下吗? 还有软件计算柱子搭接个数是根据楼层来的吗?比如我层高只有700,会计算一个搭接接头,超过8m,就给计算2个搭接接头,如果是刚好8m呢,计算几个搭接接头呢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件默认的计算搭接接头数量是根据层高来的吗?

    答:这个不是根据层高来的,是更具一般钢筋的定长尺寸来的,(定长多数均为9米长)

    如果刚好是8m呢,那这层是几个接头呢?

    答:你好,首先分析下从下一层伸如本层的露出长度为max(Hn/6,Hc, 500)+一个搭接长度,那么你要伸入到上一层就同样是这样的构造,如果像你所说的层高正好是8米,【列如:柱纵筋是直径20的HRB335钢筋,框架抗震等级是三级,混凝土等级是C30,柱子错开搭接率一般为50%,那么,本层所露长度为8000/6+1.4*Lae=1.3+1.4*31*20/1000=2.2m长,然后加上层高8m,如果是一个搭接的话,就需要10.2m,但是市场多用为9m定长尺寸,所以需要2个搭接长度....】{依次类推,如果你是直螺纹连接的话,搭接长度虽然为0,但是还是需要2个接头才能满足}