43****@qq.com 2013-05-18 14:38:44 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1398查看 1回答
设备标志、桥架支架与风阀风口安装高度的问题
1、消防设备的配电、控制箱应设明显标志,请问这个“明显标志”指的是喷漆喷字吗,如果是的话,那请问用什么漆来喷,还有量该怎么算呢 2、请问弱电井中垂直的梯式桥架一般用什么支架。。设计没交代 3、请问各种风阀或风口是不是都是贴梁底安装,比如地下室6.5m,梁为0.8米,那风阀或风口是不是就安装在5.7m高度?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防设备的配电、控制箱应设明显标志,请问这个“明显标志”指的是喷漆喷字吗,如果是的话,那请问用什么漆来喷,还有量该怎么算呢 一般配电箱的配置、防火要求有相应的规定,管道有标志和特定的颜色漆,如灰色 2、请问弱电井中垂直的梯式桥架一般用什么支架。。设计没交代 一般是用膨胀螺栓固定 3、请问各种风阀或风口是不是都是贴梁底安装,比如地下室6.5m,梁为0.8米,那风阀或风口是不是就安装在5.7m高度 不一定,地下室有各种管道,需要考虑避让,一般排风在管道底部
2013-05-18 14:46:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看