哒呤宝 2014-08-08 11:05:17 | 陕西省 安装 | 6154查看 4回答
设计说明说排水横干管用铸铁管,但是一层排水与横干管连接的卫生洁具是该用UPVC管还是铸铁管
设计说明说排水横干管用铸铁管,但是一层排水与横干管连接的卫生洁具是该用UPVC管还是铸铁管?如图所示,W1中连接卫生洁具的管子该用UPVC管还是铸铁管呢?他们如何连接。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在设计排水管,一般埋地下部分干管为铸铁管,地上部分为UPVC塑料管。图中一层埋地横管也是铸铁管,出地面连接卫生器具的是塑料排水管。
2014-08-08 11:14:43
-
已采纳答:W1中连接卫生洁具的管子该用UPVC管,他们采用灰口连接。
2014-08-08 11:22:10
-
已采纳
设计说明说排水横干管用铸铁管,但是一层排水与横干管连接的卫生洁具是该用UPVC管还是铸铁管?如图所示,W1中连接卫生洁具的管子该用UPVC管还是铸铁管呢?他们如何连接。
一层排水与横干管连接的卫生器具应该用UPVC的管道的,这属于支管,不是横干管的,
至于pvc和铸铁管的连接有专门的管件,钢塑接头进行连接即可
2014-08-08 11:13:44
-
已采纳习惯是到检查井才变换材料,所以你这个情况应该用UPVC管,如果还不放心,请设计明确一下。
2014-08-08 11:14:01
-
请教各位老师:设计说明说底层排水横干管采用铸铁管,支管用UPVC塑料管。请问管道上连接扫除口这段立管应该是铸铁的还是塑料的?谢谢!2021-09-22 10:55:07 补充
-
请问这段立管从哪里开始变为DN150?这段立管DN150是机制离心铸铁管吗?
设计说明:地下排水管采用机制离心铸铁管,柔性连接,排水立管采用UPVC内螺旋消音管。请问(1)这段立管从哪里开始变为DN150?(2)这段立管DN150是机制离心铸铁管还是UPVC内螺旋消音管
-
请问按这个设计说明走,我理解的是对还是错?我理解的就是黄色线截断线之间部分的管道是横支管按铸铁管计算,其他链接卫生器具部份管道按照UPVC管道计算,是这样理解的吗?还是统一底部都是按铸铁管计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看