liuhj 2013-09-13 15:10:15 | 钢筋算量GGJ2013 | 887查看 1回答
为什么侧面钢筋只计算了一根钢筋?
桩承台的侧面钢筋输入信息了,高度也是比较高,但是计算出来侧面钢筋的根数只有一根,是为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:承台侧面钢筋的计算原则是:当承台上下部钢筋的弯折长度之和大于承台高度时,在承台高度范围内按照间距排布;当承台上下部钢筋弯折长度之和小于承台高度时,侧面钢筋在承台上下部钢筋弯折长度范围内计算,该问题中侧面钢筋只计算了一根,是因为承台上部钢筋弯折长度为0,下部钢筋弯折长度为软件默认的10*d,所以只在10*d长度范围内布置
解决方案:修改【工程设置】--【计算设置】--【基础】--【承台上/下部钢筋弯折长度为实际的弯折长度】(针对整个个工程),或者在承台属性中修改(针对单个承台)即可。
2013-09-13 15:10:15
点我,有新答案通知你哦