• 为什么侧面钢筋只计算了一根钢筋?

    桩承台的侧面钢筋输入信息了,高度也是比较高,但是计算出来侧面钢筋的根数只有一根,是为什么?



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:承台侧面钢筋的计算原则是:当承台上下部钢筋的弯折长度之和大于承台高度时,在承台高度范围内按照间距排布;当承台上下部钢筋弯折长度之和小于承台高度时,侧面钢筋在承台上下部钢筋弯折长度范围内计算,该问题中侧面钢筋只计算了一根,是因为承台上部钢筋弯折长度为0,下部钢筋弯折长度为软件默认的10*d,所以只在10*d长度范围内布置

    解决方案:修改【工程设置】--【计算设置】--【基础】--【承台上/下部钢筋弯折长度为实际的弯折长度】(针对整个个工程),或者在承台属性中修改(针对单个承台)即可。

    桩 2013-09-11 14:27:16 