• 下柱钢筋比上柱钢筋多怎么搭接

    框架梁中,柱截面不变,下柱钢筋比上柱钢筋多,且下柱钢筋直径比上柱钢筋的直径要大,请问他们怎么焊接? 譬如说上柱截面有4根,下柱截面有5根,下柱多出的钢筋伸入上柱,那上柱的多的两根呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上柱的钢筋是插入下柱的范围内。


    伸入

    2014-08-09 17:24:50 

  • 框架梁中,柱截面不变,下柱钢筋比上柱钢筋多,且下柱钢筋直径比上柱钢筋的直径要大,请问他们怎么焊接? 譬如说上柱截面有4根,下柱截面有5根,下柱多出的钢筋伸入上柱,那上柱的多的两根呢?

    你好:
    1、等截面的话,如果上柱比下柱钢筋多,上柱从板顶开始向下锚固1.2倍的锚固长度。

    2、相反的,下柱比上柱钢筋多,从梁底向上锚固 1.2*lae

     

    钢筋直径

     

    2014-08-09 17:31:50 

  • 在施工中柱主筋直径一般≥16的采用直螺纹套筒连接比搭接的成本费用要低,从性能上来说机械连接的要比搭接的性能要好,故此在施工中柱主筋一般≥16的钢筋通常采用直螺纹套筒连接。在柱截面不变主筋等级变化和根数变化根据情况来定,一般等级变化在一个等级的情况下四角主筋宜采用变径直螺纹套筒连接,其他主筋能在梁板内1/6打弯能调节的按1/6打弯调节也用变径套筒连接,不能按1/6打弯调节的情况下做另外插筋做。详细看一下11G101-1图集按图集的第60页相应的做法构造。

    2014-08-10 08:35:24 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题