• 剪力墙柱钢筋搭接长度的修正系数应是1.2还是1.5啊?

    在03G101-150页为1.2LAE,在34页修正系数50%错开时为1.4LAE.请问高手指教应该以哪里为准?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    都是1.2,你可以看看答疑

    2010-03-20 20:23:42 

  • 剪力墙柱钢筋搭接长度的修正系数应是1.2是对的,适应于柱的纵筋搭接要求为总面积的25%时。当图中设计要求柱的纵筋搭接为总面积的50%时,采用的修正系数应是1.4也是对的

    2010-03-21 09:57:47 

  • 你看你的图纸的是多少是25还是50 50是1.4 25是1.2 其实你看结构说明 哪里有 不能看钢筋的排列 其实一般的情况是1.2

    2010-03-20 19:04:04 

  • 1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2

    2010-03-20 19:17:36 

  • 剪力墙暗柱钢筋搭接长度的修正系数应是1.2; 框架柱修正系数25%错开时为1.2LAE, 框架柱修正系数50%错开时为1.4LAE, 框架柱修正系数100%错开时为1.6LAE。

    2010-03-20 20:50:50 

  • 我以前遇到过设计图纸说明:一 二级抗震等级接头率不大于50%,一至三层底部加强为1.2LAE;图集03G101-1第48页有标注。