    电气调试中“送配电装置系统调试 1kv以下交流供电(综合)”是供电系统中有需要在施工现场进行调试的电气元件、并且有经过监理甲方确认的调试报告的情况下可以套用。户内照明线路的供电系统配电箱内一般是出厂成型电气元件,已经在出厂前调试合格,不需要现场调试所以不用套用此类定额子目。

    2014-08-11 05:12:43 

  • 定额中电气调试中“送配电装置系统调试 1kv以下交流供电(综合)”是用在哪方面的,户内照明线路可不可以套此定额?就是敷设电缆到配电箱,配电箱再到户内照明线路,插座线路的调试;一个主配电箱为一个系统,可以计算一个系统的调试费。

    2014-08-11 07:13:53 

  • 1.“送配电装置系统调试 1kv以下交流供电(综合)”:一个进户电源的一段母线连接的N台低压柜,与下级各配电箱之间的各种电气调试。

    2.电动机调试:动力配电箱与电动机之间的电气调试。

    3.民用照明通电试运行:照明配电箱与灯具、插座之间的电气调试。(住宅8小时、公建24小时)

    2014-08-11 09:11:52 

  • 送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。