• 电气设备调试问题

    1、高压柜(断路器)的系统调试套海南定额1-11-14,若高压柜中还有避雷器、电容器等元器件,这些元器件器是否要单独计取调试费?还是定额1-11-14子目中已包含了该调试费? 2、成品高压柜是否还要计取调试费? 3、什么时候才需要计取电气调整试验费用?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、高压柜(断路器)的系统调试套海南定额1-11-14,若高压柜中还有避雷器、电容器等元器件,这些元器件器是否要单独计取调试费?还是定额1-11-14子目中已包含了该调试费? 不单独计取调试费用的,它是元件不是系统。只有系统或回路时才可以计取调试费的。 2、成品高压柜是否还要计取调试费? 不计取,它已是成品的,购买成品的设备在出厂时应调试了,不再计取调试费。 3、什么时候才需要计取电气调整试验费用? 一般在施工现场施工的回路,单独运转的设备它的用电体系成独立的用电回路、或一用电系统时就需要调整试验费。

    2013-01-06 08:45:42 

  • 1、高压柜中还有避雷器、电容器等元器件,这些元器件器是要单独计取调试费。 2、成品高压柜是不计取调试费。只计取系统调试费。 3、、10KV高压按系统只计取隔离开关、负荷开关、断路器和带电抗器的系统调试。

    2013-01-06 10:01:37 

  • 实际施工中进行了调试就计算调试费。未施工不计算。

    2013-01-06 10:15:21 

  • 1、高压柜(断路器)的系统调试套海南定额1-11-14,若高压柜中还有避雷器、电容器等元器件,这些元器件器是否要单独计取调试费?还是定额1-11-14子目中已包含了该调试费? 2、成品高压柜是否还要计取调试费? 3、什么时候才需要计取电气调整试验费用? 答:1、避雷器、电容器等元器件的调试已包含在高压柜调试定额中,不再计取调试费用。 2、成品高压柜在出厂前已做完调试,不需要现场再做调试。 3、当定额允许有调试费时并且施工中确已发生,可计取调试费用。

    2013-01-06 00:55:40 