• 关于砌体墙端部设置构造柱问题

    混凝土墙外设置了一节短墙砌体,应该是装饰用,墙长仅200,是否需要设置构造柱,如果设置,那么构造柱尺寸和墙尺寸完全相同,这部分砌体墙实际就不存在了,如果不设置,就不符合孤墙端部设置构造柱的要求。

    孤墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果墙长200就不用设置构造柱,但要有拉筋

    2014-08-11 09:19:24 

  • 不设置构造柱,设置砌体墙。

    2014-08-11 09:27:27 