• 求助!工业厂房照明配线工程量问题

    如图,照明配线(实线部分)的工程量怎么计算? 每个回路都是3根2.5mm2 的线,那么从配电箱出来的是否就是24根线?

    配电箱

    回路

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:看系统图1H1~1H8,是8个回路,每个回路均为BV-2.5*3的导线,PC20的塑料管,这8个回路都要分别单独计算工程量的。

    2014-08-12 08:37:49 

  • 配电箱出来的就是24根线每个回路需要单独计算。

    2014-08-12 09:34:54 

  • 是的,应该是24根线,不过是8组,也就是8路

    2014-08-11 19:24:30 