• 管内配线如何计算工程量

    从线槽出去是6根线,为什么到顶上S3那里是4根线了?两处开关那里是3根线吗?真是看不懂这个怎么安装的,请各位大侠指导,谢谢。

    配线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:这是两个回路,S3、S4,S4是接的安全出口灯,S3接的的应急照明灯,单联双控开关间是三根线,加一根PE线,所以末端的S3处是四根线。

    2015-06-27 07:53:23 

  • 宁的回答精准,支持。