• 有关电气和防雷的问题

    1,每层各卫生间的等电位需要与引下线连接还是与最近的圈梁连接?其连接处是计算接地跨接线还是柱主筋与圈梁焊接处? 2,柱主筋与圈梁焊接处,此定额是否只适用于有均压环的楼?其计算方式是否为引下线根数*均压环层数? 3,利用基础接地极是否套用{避雷网均压环利用圈梁敷设}的定额 4,引下线与基础接地极连接处是套用接地跨接线还是柱主筋与圈梁焊接处? 5,电缆的各种预留长度是否计算其波形弯度2.5%?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,每层各卫生间的等电位需要与引下线连接,如果引下线与圈梁已连接,可与最近的圈梁连接,其连接处是柱主筋与圈梁筋焊接。

    2,柱主筋做引下线或是基础梁筋做接地的,要计算柱主筋与圈梁焊接。

    3,基础接地极不是套用{避雷网均压环利用圈梁敷设}的定额,应是套基础钢筋焊接定额。

    4,柱主筋与圈梁焊接,引下线与基础接地极连接处应是套用接地跨接线。

    5,一般情况下,电缆的各种预留长度是要计算其波形弯度2.5%的。

    2014-08-13 08:10:33 

  • 你好:

    1,每层各卫生间的等电位需要与引下线连接还是与最近的圈梁连接?等电位要与引下线连接,如果圈梁和引下线已连接可与圈梁连接。

    其连接处是计算接地跨接线还是柱主筋与圈梁焊接处? 柱主筋与圈梁焊接。

    2,柱主筋与圈梁焊接处,此定额是否只适用于有均压环的楼?利用基础梁筋做接地的,柱主筋做引下线的,也要计算柱主筋与圈梁焊接。

    其计算方式是否为引下线根数*均压环层数? 是引下线根数*均压环的层数。

    3,利用基础接地极是否套用{避雷网均压环利用圈梁敷设}的定额子母。

     4,引下线与基础接地极连接处是套用接地跨接线还是柱主筋与圈梁焊接处?柱主筋与圈梁焊接。

     5,电缆的各种预留长度是否计算其波形弯度2.5%?都要计算其增加的波形弯度的2.5%。

    2014-08-12 19:54:59 

  • 1,每层各卫生间的等电位需要与最近的圈梁连接,其连接处是计算接地跨接线焊接按处。

     2,柱主筋与圈梁焊接处,此定额是适用于所有的楼层,其计算方式是按处计算的。

    3,利用基础接地极不是套用{避雷网均压环利用圈梁敷设}的定额,而是套基础钢筋焊接定额。

     4,引下线与基础接地极连接处是套用接地跨接线。

     5,电缆的各种预留长度是需要计算其波形弯度2.5%的。

    2014-08-12 22:08:53 

其他类似问题 查看更多