• 高分求解!关于防雷的几个问题,

    问1,设计说明中5,说建筑物四角的外墙引下线距地0.5米处设置测试卡子?我想问一下是不是设置四个接地卡子?我感觉一个楼一个接地卡子就够了?测试卡子是不是就是接地卡子? 问2,如图中所述接地极为基础地梁上下两层钢筋中两根主筋形成的基础接地网.请问接地网和接地母线是一回事吗?二者有和区别? 问3,凡突出屋面的金属构件均要与避雷带可靠焊接.本工程屋面是错层的.有金属栏杆,该怎么列项计价?套什么定额?还有太阳能支架,如何列项套定额? 问3,图中引下线与接地体焊接后引出不小于1米的扁钢?这是接地母线吗,? 问4,引下线与屋面避雷带相连接还要计算有几处连接点吗? 问5,楼层的局部等电位箱在防雷项目中如火热列项?该套什么定额? 问6,地下室中的总灯电位,在防雷中怎么套项计价? 问7,希望得到一份民用住宅高楼的防雷计算的项目?参考一下,让我明白防雷都需要列什么项目?如果满意我会追加50分

    错层

    主筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问1,设计说明中5,说建筑物四角的外墙引下线距地0.5米处设置测试卡子?我想问一下是不是设置四个接地卡子?我感觉一个楼一个接地卡子就够了?测试卡子是不是就是接地卡子?是四个,一般设计在外墙的四个角位置 问2,如图中所述接地极为基础地梁上下两层钢筋中两根主筋形成的基础接地网.请问接地网和接地母线是一回事吗?二者有和区别?接地母线一般是独立敷设的接地线如基础外围敷设扁钢,接地网是个大概念,既包含独立接地体、接地母线、基础梁钢筋接地等 问3,凡突出屋面的金属构件均要与避雷带可靠焊接.本工程屋面是错层的.有金属栏杆,该怎么列项计价?考虑敷设的圆钢,套什么定额?还有太阳能支架,如何列项套定额?能计量长度的按长度考虑在避雷网中,不能考虑长度可参考钢铝窗接地定额,按点数考虑 问3,图中引下线与接地体焊接后引出不小于1米的扁钢?这是接地母线吗,?是的 问4,引下线与屋面避雷带相连接还要计算有几处连接点吗?看引下线的个数 问5,楼层的局部等电位箱在防雷项目中如火热列项?该套什么定额?可套用接线箱或者接线盒定额 问6,地下室中的总灯电位,在防雷中怎么套项计价?按接线箱或者端子箱考虑,目前山东还没有补充定额 问7,希望得到一份民用住宅高楼的防雷计算的项目?参考一下,让我明白防雷都需要列什么项目?如果满意我会追加50分 最好的办法是熟悉电气中的避雷接地定额,看来你对定额了解的尚不透彻 是的,要分别列项,目前山东还没有利用的定额,可参考借用定额2-896,工艺基本相似

    2013-01-20 19:24:39 

  • 1、应该是安装设计图纸设计要求设置4个接地测试卡子,也就是设置4个接地测试接线盒。 2、接地网和接地母线中概念上是有一定区别的,所谓接地网是指一个比较完整的闭合接地网状系统,而接地母线则仅仅是指接地系统中的单纯的接地母线这一部分。 3、屋面突出屋面的金属构件与屋面避雷网连接的这部分接地线,可以按照延长米一并计入屋面避雷网的工程量进行套项。 3、引下线与接地体焊接后引出的不小于1m长度的扁钢,应该是套室外接地母线敷设。 4、利用建筑物柱钢筋引下线的钢筋与屋面避雷网连接焊接,钢筋引下线处数据实计算连接点并套项。 5、楼层的等电位连接箱安装应该套‘接线箱安装’的定额子目;而卫生间的局部等电位接线盒则应该套‘接线盒安装’的定额子目。 6、地下室或者建筑物楼栋以及单元的总等电位接线端子箱安装,应该根据该箱的半周长规格套相对应的‘接线箱安装’的定额子目。 7、熟悉了解掌握设计图纸中的所有防雷接地系统图纸以及防雷接地系统部分的设计说明要求,由基础接地部分逐渐依次计算至屋面防雷网,结合设计说明的文字要求中而且中图纸中无法设计标示的那部分接地内容的计算和套项。此后再仔细检查是否漏确项,应该说是比较系统完整的。

    2013-01-21 08:35:30 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题