• 电缆头 压接端子 无端子外部接线

    1、电缆头记取的规格是多大,我在网上查的是大于等于16mm的计算电缆头,套电缆头35mm以内的子目。小于16mm的,不用计电缆头,套用压接端子子目,因为小于16mm的电缆不会按照电缆头的施工工艺做。想问这样记取的依据是什么,不要说哪的经验,要规定性的文件说明。 2、如果16mm以内的电缆不计电缆头了,那么电缆终端头最小检修量1.5m就不用记取了? 3、大于等于10mm的电线套压接端子16mm以内的这个子目,如从电井电表箱到户内配电箱是bv-3*10,那么就记取2*3=6个压接端子16mm以内。 4、小于10mm的电线,记取无端子外部接线,如户内配电箱,1个照明回路bv-3*2.5和5和插座回路bv-3*4,那就计算1*3=3个无端子外部接线2.5mm以内,5*3=15个无端子外部接线6mm以内,不知道这样理解对吗?

    问题补充:欢迎北京的大海老师回答,我在帮助过我的人里找不到您了~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.电缆都要计算电缆头,至于10mm2及以下的电缆头没有铜接线端子,定额子目里面已经考虑,造价员只要按芯数、线径(相线)规格套相应的定额子目,即可。

    2.电缆头的1.5米,是将电缆头剖开,三个相线接到上端的开关上,2个零线接地线要接到下面的零线排、接地母线排上,分开的长度要1.5米,与电缆的大小没有关系(小电缆头也要剖开)。

    3.对,电线要计算6个铜接线端子。

    4.配电箱的无端子外部接线,由安装配电箱的人接线,含在配电箱的安装定额内容里面。另外,灯具、开关、插座的无端子外部接线,也含在了灯具、开关、插座、烘手器、小电器的安装子目内容中,均不用另行计算。这是北京定额与外省市定额不一样的地方。

    5.需要计算无端子外部接线的有:阀类接线、电加热器接线、风机盘管接线、电动机接地。

    以上说法,仅适用于北京2001定额、北京2012定额。

    2014-08-13 16:38:09 

  • 电缆头记取的规格是多大,我在网上查的是大于等于16mm的计算电缆头,套电缆头35mm以内的子目。小于16mm的,不用计电缆头,套用压接端子子目,因为小于16mm的电缆不会按照电缆头的施工工艺做。想问这样记取的依据是什么,不要说哪的经验,要规定性的文件说明。没有相应的规定,只是要求安装规范、便捷,满足需要就行

     2、如果16mm以内的电缆不计电缆头了,那么电缆终端头最小检修量1.5m就不用记取了?还是计算,这是定额的规定

     3、大于等于10mm的电线套压接端子16mm以内的这个子目,如从电井电表箱到户内配电箱是bv-3*10,那么就记取2*3=6个压接端子16mm以内。 是的

     4、小于10mm的电线,记取无端子外部接线,如户内配电箱,1个照明回路bv-3*2.5和5和插座回路bv-3*4,那就计算1*3=3个无端子外部接线2.5mm以内,5*3=15个无端子外部接线6mm以内  是的

    2014-08-13 13:36:52 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题