接地的问题
配电箱包含了接地,这个接地是配电箱到总等电位这个位置?如果不是,那配电箱接地是哪个地方? 如果PE线要当电缆算,接头是算电缆头还是算压铜接线端子?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.配电箱包含了箱体与箱门的接地(接地编织铜线与铜端子),不包括配电箱到总等电位的-40*4镀锌扁钢接地母线的接地。
2.如果PE线要当电缆算,接头要计算压铜接线端子。
2014-08-16 09:09:50
-
配电箱包含接地,是指从配电箱内PE端子与电缆PE线或箱外接地线的连接。PE线不能作为电缆计算。它只是电缆线中的一根。
2014-08-15 15:53:35
-
接到哪个位置不太清楚,但是单芯-35的应该没必要做电缆头,一般压接铜端子即可吧
2014-08-15 08:08:33
-
按图示是单元电表箱接地,电表箱的下方有一个MEB端子箱,电表箱的接地采用YJV-1*35/PC40敷设到端子箱,电表箱可以套用压铜接线端子。
2014-08-15 08:19:47
-
你好:配电箱的接地是配电箱本体的接地。看图有总等电位箱,从等电位到箱配电箱采用的是YJV1*35的独芯电缆,单芯电缆一般是用压接接线端子即可。
2014-08-15 08:36:06
-
这个40*4的扁钢接地时每层的等电位端子箱相连接的东西,电缆头和压铜接线端子都是要进行计算的
2014-08-15 11:21:52