没有和桥架连接的短管怎样计算桥架内的电缆
安装算量软件中,计算配电箱之间桥架中的电缆,是通过设置起点与选择起点的方法,但全体是终端配电箱有一段管与桥架连接,如果连接到两配电箱都是桥架,没有管与配电箱相连,且这两配电箱进出电缆不只一根,这样怎样计算配电箱之间的电缆。如图怎样计算6AP至B1ALE4及B1ALE4至B1ALE3的电缆
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
有个新功能,叫《桥架配线》,找个视频看看,就知道怎么办了。
2014-08-15 17:05:00
-
两配电箱进出电缆不只一根,敷设方式全部为桥架时,就不用设置起点和选择起点了,直接识别了桥架后再进行电缆的定义的桥架配线的操作即可以。
2014-08-16 15:13:35
-
你这个属于同层设备之间全部用桥架连接的情况,识别方法很简单,根据系统图现在定义中建立构件,然后执行管道编辑下的桥架配线,根据弹出的对话框的提示执行即可,很简单。
2014-08-16 07:17:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看