• 板受力筋布置问题

    板已经有详细的XY方向受力筋说明,而在板的平面布置图上又另配置了XY方向不同类钢筋,板的厚度也就100、120的板,可能配双层的吗?

    受力筋布置

    XY方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板已经有详细的XY方向受力筋说明,而在板的平面布置图上又另配置了XY方向不同类钢筋,板的厚度也就100、120的板,可能配双层的吗? 【这是底部与顶部的配筋信息】

    答疑解惑

    2013-05-10 13:53:24 

  • 你好! 你要看图纸中关于板筋的说明,如果说明中有说板配筋为双层双向xxxxxx,那么图纸画出的钢筋则是和说明中的板筋隔一布一,如果说明中有说未画出的板筋为双层双向xxxxxx,则图纸有标注的板按标注配筋,无标注的板按说明里的信息配筋。

    2013-05-10 17:29:31 

  • 按你的图来看应该是双层双向布置的受力筋,负筋为附加钢筋,图纸已经明确。

    2013-05-11 09:02:06 