oβaЪЧ唄 2013-05-10 12:08:06 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 675查看 3回答
板受力筋布置问题
板已经有详细的XY方向受力筋说明,而在板的平面布置图上又另配置了XY方向不同类钢筋,板的厚度也就100、120的板,可能配双层的吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板已经有详细的XY方向受力筋说明,而在板的平面布置图上又另配置了XY方向不同类钢筋,板的厚度也就100、120的板,可能配双层的吗? 【这是底部与顶部的配筋信息】
2013-05-10 13:53:25
-
你好! 你要看图纸中关于板筋的说明,如果说明中有说板配筋为双层双向xxxxxx,那么图纸画出的钢筋则是和说明中的板筋隔一布一,如果说明中有说未画出的板筋为双层双向xxxxxx,则图纸有标注的板按标注配筋,无标注的板按说明里的信息配筋。
2013-05-10 17:29:32
-
按你的图来看应该是双层双向布置的受力筋,负筋为附加钢筋,图纸已经明确。
2013-05-11 09:02:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看