倩倩 2014-08-16 16:56:46 | 天津市 其他专业 | 4842查看 7回答
什么情况下记取电动机检查接线?
一般住宅楼电气安装工程中什么情况下记取电动机检查接线?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般住宅楼电气安装工程中什么情况下记取电动机检查接线?
答:只要给三相电动机(泵、风机、空调等设备里面的三相电动机)接线,都可以记取电动机检查接线;
只要给三相电动机(泵、风机、空调等设备里面的三相电动机)送电(并调试正反转等),都可以记取低压异步电动机调试。
2014-08-17 08:29:51
-
一般住宅楼电气安装工程中有消防、二次供水、空调等电机安装接线的情况下记取电动机检查接线的。
2014-08-16 19:32:01
-
去年学习电气工程了 这个在电动机安装中组价会用到 你可以看下潜污泵组价中就有
2014-08-16 17:05:04
-
一般住宅楼电气安装工程中在有三相电动机接线的情况下记取电动机检查接线,比如水泵、风机的电动机接线。
2014-08-16 17:14:57
-
这个一般都不计取。不管是水专业还是电气专业,到现场的设备都不用我们拆线检查,当然特殊情况是有的,应该有签证才能计取费用。
2014-08-16 17:01:51
-
你好:有设备带电动机的,施工单位安装接线,就计取电机的检查接线和相应的调试子母。
2014-08-16 17:07:44
-
一般情况下只有有电机,就记取电动机检查接线。一般住宅楼电气安装工程中消防泵、排污泵、空调泵、空调风机、排烟风机等电动机记取电动机检查接线。
2014-08-16 17:36:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看