• 剪力墙的拉筋在什么情况下需要梅花布置

    由于图纸上未说明是双向布置还是梅花布置。我想找出明确的依据来说明什么情况下需要梅花布置,什么情况下需要双向布置。从设计的角度上分析,在建筑抗震设计规范中,并没有提到明确的布置方式界限,望各位高手赐教,给出依据。我现在的工程是三级抗震地下二层车库,剪力墙300厚外排竖向筋(1)C16@200,内排竖向筋(1)C14@150.水平分布筋双排C14@100.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、图纸上未说明是双向布置还是梅花布置,应该让设计明确,否则,施工、结算都扯皮; 2、你看11G101-1第16页,设计应注明拉筋的布置方式;

    2012-06-21 13:53:49 

  • 由于图纸上未说明是双向布置还是梅花布置。我想找出明确的依据来说明什么情况下需要梅花布置,什么情况下需要双向布置。从设计的角度上分析,在建筑抗震设计规范中,并没有提到明确的布置方式界限,望各位高手赐教,给出依据。我现在的工程是三级抗震地下二层车库,剪力墙300厚外排竖向筋(1)C16@200,内排竖向筋(1)C14@150.水平分布筋双排C14@100.------------这个必须要设计来确定。

    双向布置

    2012-06-21 07:38:00 

  • 剪力墙的拉筋在一般情况下都是梅花布置。

    2012-06-20 16:08:47 