赫罗 2012-06-20 16:04:26 | 天津市 其他专业 | 3517查看 3回答
剪力墙的拉筋在什么情况下需要梅花布置
由于图纸上未说明是双向布置还是梅花布置。我想找出明确的依据来说明什么情况下需要梅花布置,什么情况下需要双向布置。从设计的角度上分析,在建筑抗震设计规范中,并没有提到明确的布置方式界限,望各位高手赐教,给出依据。我现在的工程是三级抗震地下二层车库,剪力墙300厚外排竖向筋(1)C16@200,内排竖向筋(1)C14@150.水平分布筋双排C14@100.
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸上未说明是双向布置还是梅花布置,应该让设计明确,否则,施工、结算都扯皮; 2、你看11G101-1第16页,设计应注明拉筋的布置方式;
2012-06-21 13:53:49
-
由于图纸上未说明是双向布置还是梅花布置。我想找出明确的依据来说明什么情况下需要梅花布置,什么情况下需要双向布置。从设计的角度上分析,在建筑抗震设计规范中,并没有提到明确的布置方式界限,望各位高手赐教,给出依据。我现在的工程是三级抗震地下二层车库,剪力墙300厚外排竖向筋(1)C16@200,内排竖向筋(1)C14@150.水平分布筋双排C14@100.------------这个必须要设计来确定。
2012-06-21 07:38:00
-
剪力墙的拉筋在一般情况下都是梅花布置。
2012-06-20 16:08:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看