• MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?

    MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?算跨接,还是柱主筋与圈梁焊接,还是其他?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,从接地箱到室内入户暖气金属管、入户排水金属管等敷设的接地母线敷设套“户内接地母线”定额子母,接地母线与“入户暖气金属管、入户排水金属管等连接”按连接“处”计算套“接地跨接线”定额子母。

    2014-08-19 15:05:26 

  • MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?算跨接,还是柱主筋与圈梁焊接,还是其他?

     

    这个应该是可以套室内接地母线的

    2014-08-19 14:11:41 

  • 你好:-40*4的扁钢套室内的接地母线,与管道连接套接地跨接。

    2014-08-19 14:23:46 

  • 套室内接地母线按装子目和接地跨接线子目。

    2014-08-19 20:57:51 

  • 扁铁是室内接地母线,其与两端的连接是他的工作内容不能再算跨接。不过乙方套跨接也能虎过去,对此不明白的人太多。跨接只能是对两者没形成畅通的电气通路处用短导线连接,如两片法兰之间、桥架的两节之间、钢轨两节之间、防爆丝接电线管管箍两端间等。接地母线与跨接不能同计。

    2014-08-19 21:35:33 

  • MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?算跨接,还是柱主筋与圈梁焊接,还是其他?

     

    户内接地母线或者接地跨接均可,但两者只选其一,不得重复套用!可根据具体现场情况而定。

    2014-08-20 09:16:08 

其他类似问题 查看更多