37****@qq.com 2014-08-19 16:30:16 | 黑龙江省 其他专业 | 2115查看 1回答
采用清单计价,桩混凝土充盈系数超过定额怎么办?
我们项目是黑龙江的,采用的是钻孔压灌超流态混凝土灌注桩,黑龙江2010定额给的充盈系数是1.3。现在根据现场实际情况,为了施工方便,有1/5的桩比规范要求的超灌了1.5米,这部分超灌的量比较少,且已经经过甲方同意签字。现在的情况是:实际充盈系数到了1.332。 计价方式为:清单计价。 正确的桩截面积0.283,由于投标时编制标书的人员弄错了,弄错了0.253。于是,老板想让充盈系数变大点弥补投标时的错误,其人为改变的充盈系数为1.44。老板的想法先不谈,就实际充盈系数1.332超过定额给的1.3。有没有高手告诉我该怎么解决?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
采用清单计价,桩混凝土充盈系数超过定额可以自己调整。
2014-08-20 11:45:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看