王哥 2014-08-19 22:34:15 | 辽宁省 其他专业 | 3039查看 6回答
地下车库跨度8.1米柱子大问题
地下车库跨度8.1米,柱子由于泵车等混凝土过程中为了让管子保持畅通,用水冲洗管道,结果把细石混凝土冲的几乎没有水泥了,然后流进了柱子里,一开始都不知道,后来拆了膜才知道,并且脚手架全部拆完了,才发现这个问题,现在的柱子中间有一米半用收一扣就掉渣子,强度没有10Mpa,柱子最上面和最下面全部40Mpa左右,怎么解决.
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下车库跨度8.1米,柱子由于泵车等混凝土过程中为了让管子保持畅通,用水冲洗管道,结果把细石混凝土冲的几乎没有水泥了,然后流进了柱子里,一开始都不知道,后来拆了膜才知道,并且脚手架全部拆完了,才发现这个问题,现在的柱子中间有一米半用收一扣就掉渣子,强度没有10Mpa,柱子最上面和最下面全部40Mpa左右,怎么解决.
1、这么大的跨度,这个柱子只能拆了,重新浇筑。2014-08-20 07:52:40
-
剔除松散部位后用高强灌浆料进行灌注
2014-08-20 16:07:51
-
别无选择,提议拆除重新浇灌
2014-08-20 07:54:23
-
只能打掉重做,没得其他选择
2014-08-20 08:12:23
-
可以采用高压注浆的方法处理
2014-08-20 08:15:16
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看