realfox@126.com 2014-08-20 10:40:22 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1572查看 1回答
柱纵向受力钢筋搭接区箍筋
纵筋为c12,接头错开率50%,软件计算箍筋根数公式:Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/200)+1。系统2.3是(1+0.3+1)lle,但是11G-1的54页只注明搭接区需要箍筋按此间距布置,个人理解是接头错开层的那0.3lle不需要按照箍筋间距min(5d,100)布置,请高手指导!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱竖向钢筋搭接处箍筋按设计加密、搭接错开的接头中间要按设计箍筋间距布置(一般是不加密的)
2014-08-20 14:48:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看