• 关于暗柱纵筋钢筋绑扎搭接问题

    该暗柱纵筋为12c12,层高为2.9,接头错开率50%,软件计算纵筋长度实际值为层高+38d,但查阅11g发现绑扎长度应该为26d*1.4或25*1.05*1.4d,请各位高手帮我看下到底是哪个地方算法有问题。

    错开率

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗柱纵筋为12c12,层高为2.9,接头错开率50%,软件计算纵筋长度实际值为层高+38d,但查阅11g发现绑扎长度应该为26d*1.4或25*1.05*1.4d,请各位高手帮我看下到底是哪个地方算法有问题。软件计算是正确的,软件根据工程设置的抗震等级,砼标号,钢筋级别,加抗震修正系数自动计算搭接长度。