• 电线电缆进入开关箱的预留问题

    1.电线进入开关箱预留多少? 2.电缆进入开关箱预留多少? 3.如果一个回路从配电箱到3个开关箱用电缆,电缆头计算2个,还是6个?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:

    1.电线进入开关箱预留箱体 半周长。

     2.电缆进入开关箱预留箱体 (半周长+1.5米)*1.025。

     3.如果一个回路从配电箱到3个开关箱用电缆,电缆头计算 是6个,每根电缆计算两个电缆头。

    2014-08-25 10:59:00 

  • 如下图,根据下图计算预留长度。

    应该是3根电缆,应该算6处。

    配电箱

     

    2014-08-25 10:31:01 

  • 1.电线进入开关箱预留箱体 半周长;

     2.电缆进入开关箱预留箱体 半周长;

     3.如果一个回路从配电箱到3个开关箱用电缆,电缆头计算 是6个;

    2014-08-25 10:31:43 