• 电缆进入沟内或吊架时引上下预留和电缆盘下预留问题?

    情况描述:河北08定额,变配电室中,低压配电柜下为电缆沟,电缆先经电缆沟敷设,再上引后进桥架敷设。 问一:电缆沟深0.7m,计算电缆的时候我已经算了0.7+0.7了,还用计算电缆进入沟内或吊架时引上 下 预留1.5m吗? 问二:盘下进线和半周长是否冲突,例如我800*600*2200的柜子,方法一:计算1.5终端头,盘下进线2m,半周长0.8+2.2,合计1.5+2+0.8+2.2=6.5;方法二:计算1.5终端头,盘下进线2m,合计1.5+2=3.5

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    情况描述:河北08定额,变配电室中,低压配电柜下为电缆沟,电缆先经电缆沟敷设,再上引后进桥架敷设。 问一:电缆沟深0.7m,计算电缆的时候我已经算了0.7+0.7了,还用计算电缆进入沟内或吊架时引上 下 预留1.5m吗?

    答:对。 

    问二:盘下进线和半周长是否冲突,例如我800*600*2200的柜子,方法一:计算1.5终端头,盘下进线2m,半周长0.8+2.2,合计1.5+2+0.8+2.2=6.5;方法二:计算1.5终端头,盘下进线2m,合计1.5+2=3.5

    答:不管盘下进线(检修半周长留在柜外),还是盘上进线(检修半周长留在柜内),都只计算检修的半周长。即:电缆头1.5米+配电柜半周长3.0米=4.5米。

    2016-08-21 13:55:22 

  • 一:电缆沟深0.7m,计算电缆的时候只算了0.7就可以,不用计算电缆进入沟内或吊架时引上 下 预留1.5m。

    二:盘下进线和半周长是否冲突,例如我800*600*2200的柜子,方法是:计算1.5终端头,不计算盘下进线2m,计算半周长0.8+2.2,合计1.5+0.8+2.2=4.5;

    2016-08-21 15:24:20 