• 广联达钢筋设置中的搭接是 施工搭接还是设计搭接,该不该规0

    广联达钢筋设置中的搭接是 施工搭接还是设计搭接,该不该规0 。并且设计搭接是不是就是图集中的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广联达钢筋设置中的搭接是设计搭接和定尺长度搭接。

    2014-08-25 14:20:55 

  • 软件计算设置中的搭接方法有设计确定(绑扎、焊接、机械)、搭接的位置在图集11G101中有具体规定、而现场钢筋的供货长度有(定尺8米、9米、12米等)--这个搭接的位置当地定额一般有规定(有的按8米有的按9米长一个接头)---这个是指通长钢筋的接头

    2014-08-25 14:28:12 

  • 按定尺计算的是施工搭接,其它都为设计搭接,不能归0,否则工程量影响较大