ZYY 2015-05-06 20:15:02 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 7389查看 3回答
四川定额不计搭接,而广联达软件的搭接是施工搭接还是设计搭接
在广联达钢筋软件中,楼层设置里面的钢筋搭接是指设计搭接还是施工搭接?而运用四川定额时,是否要把该搭接改为0?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋的搭接是根据当地钢筋的定尺寸长度确定,搭接长度是按设计要求确定。
2015-05-07 07:56:26
-
1:楼层设置里面搭接属于定尺搭接
2:设计搭接很容易区分,除钢筋因为长度不够而产生搭接以外设计有详图的搭接都应该计算。
3:四川定额已经包括钢筋搭接和损耗,设置方法是将楼层设置中数据表格中搭接改0,计算设置中修改搭接接头方式如下图。
2015-05-07 08:26:11
-
15定额施工搭接指的是钢筋定尺接长的搭接
2018-03-05 11:17:10