• 通风算量问题

    如图,大小头两端为一端是软连接,另一端为镀锌风管,识别通头时,软件自动算量会平均分到两边的风管中,那不就变成一半软软管一半金属管了吗,这时应如何处理

    通头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    先识别直管,再在软接头位置画一窄风管(截图中红色的线条),点击大小头两边的风管,识别“通头”(大小头),即可。


    镀锌风管