servern_az 2014-09-02 20:58:53 | 江西省 安装 | 1417查看 2回答
关于座头灯和桥架的问题
关于座头灯和桥架的问题 这是电井设备剖面图,请问专家 1.桥架是什么类型的桥架?是能直接从图上看出来么?说明里没写。竖向 的都是梯式桥架? 2.这井里有开关和座头灯,但没画线。是自己按最短距离算出来么? 3. 1/3处加防火隔板是什么意思?还用套防火隔板这条定额吗?1/3是只哪个位置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.桥架是什么类型的桥架?是能直接从图上看出来么?说明里没写。竖向 的都是梯式桥架?
答:防火槽式桥架。(桥架里面的隔板都要求是防火的,所以桥架也必须是防火桥架)
2.这井里有开关和座头灯,但没画线。是自己按最短距离算出来么?
答:电气竖井内的灯具是公共照明,是由配电室竖向供电的,本层管路的工程量=立管1根(等于层高)+开关至顶+开关至座灯头水平长度。
3. 1/3处加防火隔板是什么意思?还用套防火隔板这条定额吗?1/3是只哪个位置?
答:防火隔板加在防火桥架(宽300*高100)里面,距离一边是宽100mm,距离另一边是宽200mm。
2014-09-03 09:48:22
-
这种问题最好问设计院。说的不明不白的。
2014-09-03 09:17:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看