servern_az 2014-09-04 20:57:40 | 江西省 安装 | 1685查看 3回答
系统图上是走顶,但平面上和桥架的走向重叠,那这根线是走顶还是走桥架?
请看图1,WLZ2在系统图上显示是CC也就是走顶。 请看图3,WLZ2回路要走的这条线从平面图上看是和桥架重叠的,那这部分重叠的线是穿管走顶,还是从顶下到桥架后走桥架?问题补充:图3上的黄线,就是WLZ2的走线方向,在平面图上看它和桥架重叠了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有错误的,是设计关系。正确的设计来说是:WLZ2:NHBV-3*2.5-SC20-CC/TC
也就是NHBV-3*2.5在桥架的走桥架,从桥架出来就要穿SC20管沿顶板敷设。
2014-09-05 09:58:11
-
支持2楼,补充算工程量的时候管内穿线和桥架内穿线工程量单独分开,套的定额子目不一样。
2014-09-05 10:24:23
-
请看图1,WLZ2在系统图上显示是CC也就是走顶。 请看图3,WLZ2回路要走的这条线从平面图上看是和桥架重叠的,那这部分重叠的线是穿管走顶,还是从顶下到桥架后走桥架?
你好:
1、有桥架的地方走桥架,没桥架的地方走顶。2014-09-05 07:30:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看