• 端子箱引上问题(已附图)

    如图为接地平面图,图中引上至电梯竖井LEB端子箱。利用柱子或墙体的钢筋焊接引上,请问这里可以算引下线吗。还是要怎么算。

    竖井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种做法就是避雷引下线,可以选用引下线的定额

    2014-09-09 15:11:41 

  • 你好:按照避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下计算工程量。

    2014-09-09 15:08:47 

  • 可以的,这就是接地引下线。

    2014-09-09 15:09:01 

  • 如图为接地平面图,图中引上至电梯竖井LEB端子箱。利用柱子或墙体的钢筋焊接引上,这里是利用结果主筋作为算引下线,按利用主体主筋引下线计算。

    2014-09-09 15:17:00 

  • 回复:在定义中建立引下线构件,然后切换到绘图输入界面,执行管道编辑下的布置立管即可;

    提示:布置立管,起点标高必须低于终点标高。

    2014-09-09 15:22:03 