-
36****@qq.com 2014-09-10 11:35:13 | 福建省 土建算量GCL2013 | 2733查看 1回答
广联达图形算量里关于模板超高增加费的问题?
我是福建的,福建的定额是这么规定的:现浇混凝土梁、板、柱、墙、楼梯是按支撑高度 3.6m 以内编制的,超过 3.6m 时,另按超过部分模板接触面积计算模板超高支撑增加费。支撑高度按每增加 1m 计算一个增加层,不足 1m 按 1m 计算。但挑出墙面的板支撑高度超过 10.8m 且宽度不大于 2m 时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高支撑增加费。 现在的问题是,假设柱子是600*500矩形柱,二层的层高是3.73米。按照定额超高部分计算应该是(0.6+0.5)*2*(3.73-3.6) 算一个增加层。 可是为什么软件里的计算式是“((((0.6*3.73)*2+(0.5*3.73)*2))*1) ” 样的 为什么直接用层高进去算 没扣除3.6米的部分? 而同一层的有些柱子又有扣除3.6m 可看图片。 这是我设置问题,还是什么情况?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在下一层没有顶板时软件就是按柱全高计算超高面积的
2014-09-11 11:01:10
-
08图形算量模板超高 板的弧形增加费还梁的弧形增加费怎么计算
如果我们事先已经把所有的梁和板已经做好但是还没套做法 我们在计算弧形增加费时是不是要一个一个的去看下那条梁十弧形的再套弧形增加费
-
为什么同是在层高3m的楼层中布置的构造柱,大部分构造柱的模板超高量是0的,而有些构造柱且有模板超高量,且模板超高层数很大。截图如下:
-
为什么同是在层高3m的楼层中布置的构造柱,大部分构造柱的模板超高量是0的,而有些构造柱且有模板超高量,且模板超高层数很大。截图如下:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看