• 关于电缆网管管群的套项问题

    目前正在做一个小区电缆管群,在平面图上,图纸表示出用PVC管来敷设电缆,审计方上机为借用市政定额中"给水塑料管敷设",施工方报送的上机为“电缆保护管敷设硬质塑料管”,请问哪种上机是较为合理的上机,如果为电缆为带铠电缆,其与不带凯电缆在上机上有什么区别?求大神指点,谢谢!(定额为08湖北定额)

    借用

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先不应套室外给水管子目,也不应套电缆保护管,后者是指过马路、基础或其他容易压坏电缆的地方,一般都不长属局部,电缆全长不应套此子目。定额有说明DN100以下的套电气配管,有埋地电线管子目,110管属DN100的虽在可上可下之间,但不是用于局部保护而是全长,所以应套电气配管,有硬质聚氯乙烯管埋地子目,若无DN100的则可套刚性阻燃管暗配子目,主材计聚氯乙烯管价。当然如果审计给的给水管可能价高,乙方有啥不可接受的?

    2014-09-12 20:13:17 

  • 应该套“电缆保护管敷设硬质塑料管”定额。

    如果电缆为带铠电缆,其与不带凯电缆在上机上没有什么区别,只是单价不同而已。

    2014-09-12 17:53:41 

  • 同意楼上的回答。

    2014-09-12 19:39:53 

  • 应该套“电缆保护管敷设硬质塑料管”定额,楼上对的。带铠与不带铠设计上区别,一个耐拉,一个不耐拉。主要受力不同。套定额的区别,只是单价的不同。

    2014-09-12 20:55:04 