• 消防启泵线

    请问下!这个是地下车库的图纸 系统图上面的气泵线是K2:ZCNH-KVV-4*2.5 平面图上是ZCNH-KVV5*1.5 ,但是平面图上有一段线到AFX的线 标准的是K2线。请问下 是否 K2 标注的那段线按4*2.5计算 其他的气泵线 还是按平面图5*1.5的计算

    系统图

    标注

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图中消火栓直接起泵线就是平面图图中的蓝色线是5*1.5的,4*2.5的是压力开关的起泵线。

    2014-09-16 16:47:25 

  • K2,K4线型不是标注的很清楚,按照系统图算就行了

    2014-09-16 16:46:23 

  • 觉得表述的乱,你发的系统图上的K2:KVV5X2.5 K4:KVV4X2.5 ,能重新描述一下吗

    2014-09-16 16:49:02 

  • 对图纸有疑问的,最好直接咨询设计人员解决设计不清的问题。

    2014-09-16 17:13:10 