路人甲 2014-09-16 09:02:31 | 江苏省 安装 | 1353查看 2回答
消火栓启泵线
请问下 系统图上的启泵线是K2 :ZCNH-KVV-2*2.5 平面图上面是ZCNH-KV2*1.5!请问下 K2 那线 是不是 只要算平面图上面 标注的那段 到 第一个消火栓的距离! 其他的启泵线 还是用ZCNH-KVV-2*1.5的线
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平面部分按ZCNH-KV2*1.5,立面或者主干线用ZCNH-KVV-2*2.5线
2014-09-16 10:21:22
-
从截图看,系统图上的启泵主线线是K2 :ZCNH-KVV-2*2.5, 平面图上面标注的那段(是末端消防箱)是ZCNH-KV2*1.5线
2014-09-16 10:34:14