• 剪力墙墙洞问题

    图集规定。剪力墙墙洞大于800需要设置暗梁。如果洞口上下有连梁就不用设置暗梁。 请问:如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,是否洞口上下都不用设置暗梁?还是洞口上方不用设置暗梁,洞口下方依然设置暗梁?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 洞口上方有连梁的都不要设置暗梁,洞口下方按设计要求设置。

    2014-09-16 12:12:17 

  • :如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,洞口上下都不用设置暗梁。

    2014-09-16 12:12:40 

  • 如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,洞口上方不用设置暗梁,洞口下方要设置暗梁

    2014-09-16 12:14:48 

  • 预算以图纸为准,不要自己做主,这个该不该增加暗梁,设计会在结构图上标注的,没有标注的就证明不需要的。

    2014-09-16 12:24:03 

  •       图集规定。剪力墙墙洞大于800需要设置暗梁。如果洞口上下有连梁就不用设置暗梁。

         如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,不是洞口上下都不用设置暗梁了,应该是洞口上方不用设置暗梁,洞口下方依然设置暗梁的。

    2014-09-16 12:12:24 

  • 一般图纸中会有说明,按图图施工是基本准则。如果按图集的话,洞口上有连梁就代替了暗梁的作用,可以不设暗梁,洞下方也不用设

    2014-09-16 14:04:13 