snidt6837 2014-09-16 12:00:32 | 重庆市 其他专业 | 711查看 6回答
剪力墙墙洞问题
图集规定。剪力墙墙洞大于800需要设置暗梁。如果洞口上下有连梁就不用设置暗梁。 请问:如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,是否洞口上下都不用设置暗梁?还是洞口上方不用设置暗梁,洞口下方依然设置暗梁?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
洞口上方有连梁的都不要设置暗梁,洞口下方按设计要求设置。
2014-09-16 12:12:17
-
:如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,洞口上下都不用设置暗梁。
2014-09-16 12:12:40
-
如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,洞口上方不用设置暗梁,洞口下方要设置暗梁
2014-09-16 12:14:48
-
预算以图纸为准,不要自己做主,这个该不该增加暗梁,设计会在结构图上标注的,没有标注的就证明不需要的。
2014-09-16 12:24:03
-
图集规定。剪力墙墙洞大于800需要设置暗梁。如果洞口上下有连梁就不用设置暗梁。
如果洞口大于800时。洞口上方有连梁,不是洞口上下都不用设置暗梁了,应该是洞口上方不用设置暗梁,洞口下方依然设置暗梁的。
2014-09-16 12:12:24
-
一般图纸中会有说明,按图图施工是基本准则。如果按图集的话,洞口上有连梁就代替了暗梁的作用,可以不设暗梁,洞下方也不用设
2014-09-16 14:04:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看