• 请教喷淋系统调试

    地下室有2个防火分区,各有一个湿式报警阀,每个防火分区地上部分有3栋单体高层,即每个湿式报警阀对应3栋单体,这样喷淋调试套几个系统?是套3个系统吗(单独地下室一个、湿式报警阀两个),每个系统的点位按喷头数量?还是分别单独,每一栋套一个系统,地下室一个系统?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回复:系统可以按湿式报警阀组划分,但是点数计算只有三楼的回复是正确的,这一点可以查阅当地 的定额解释,如果没有额,可以查阅全统的定额解释为证,一般喷淋上需要计算的点数很少,比如信号阀、水流指示等,所以这个点数执行定额子目的时候有一个定额解释,当点数不满足定额最小子目时,按比例调整系统数量,这些都有官方的解释为证。

    全统解释见截图:

    防火分区

    山东有关点数解释:

    上部

     

    2014-09-18 08:21:11 

  • 每组报警器1 个系统,点位按各系统喷头数。

    2014-09-17 20:03:32 

  • 一组湿式报警阀为一个系统,分别调试。

    2014-09-17 19:58:38 

  • 安装工程计算规则规定:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动 控制器的点数计算。所以不是按喷头点数计算的,是按“总线制联动控制器的点数计算”也即联动控制器上控制的喷淋系统控制点数量计算的。

    2014-09-17 21:15:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!