• 钻孔灌注桩入岩入深了(及超打),结算怎么给理由充分

    1、设计要求桩入岩深度不小于D(桩径为700)即入岩不小于0.7米。但打桩记录上入岩什么深度的都有,0.7m,08m,1m甚至6m的都有,结算审核时该如何办理,是入岩全都按0.6米给吗? 2、若入岩全都按0.7米给,施工单位又不同意,说这个入岩本来就不好控制,当然对方也承认,有些桩他们确实超打了。 3、假如桩施工记录,桩30m,入岩4.7m。结算审核时,给入岩0.7m,桩(30-4.7+0.7)=26m合理吗。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 先看下合同,有规定依据合同规定(如按打桩记录结算等规定)。再就是协商,根据图纸要求,按照设计桩长及有关规定或者已批准施工组织设计等。同时,打桩记录是施工单位做的,注意水分也可能很大。

    2014-09-19 14:30:18 

  • 从你描述来看,应该以实际长度计算

    2014-09-18 15:17:51 

  • 设计要求桩入岩深度不小于D(桩径为700)即入岩不小于0.7米。设计应该还要求了桩的总长度。在总长度范围之内的入岩应计入工程造价。超出设计总桩长的部分,应该由施工单位自己承担,超打部分。

    2014-09-18 15:57:48 