• 疏散指示灯 应急灯在同一堵墙 安装高度分别为0.5米 2.8米,楼层高4.5米,敷设方式为CE/WC

    疏散指示灯 应急灯在同一堵墙 安装高度分别为0.5米 2.8米,楼层高4.5米,敷设方式为CE/WC,那灯具部分的立管是4.5-0.5+4.5-2.8?还是4.5-0.5+2.8-0.5或其他

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这与立管的走向有关啊,如果是从板顶往下走,就是4.5-0.5=4.0米,如果是自下往上走,就是2.8米。

    2014-09-19 20:43:32 

  • 由于是一个回路,沿顶板、沿墙敷设,所以立管是4.5-0.5,只能计算一根管。

    2014-09-20 08:25:34 

  • 由于图纸为顶板、沿墙敷设,并且为两根立管进入该灯具,应急灯具标高在上方,应为两根立管由顶板引入到应急灯具,然后由应急灯具引出一根立管沿墙引下至疏散指示灯具。所以立管高度为(4.5-2.8)*2+2.8-0.5=5.7米