• 拉结筋植筋深度的确定

    框架柱与填充墙联接处拉结筋植筋长度怎么确定?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 框架柱与填充墙联接处拉结筋植筋长度怎么确定?

    答:。。。按设计要求或11G的锚固长,选择类型和锚固长度值,在下表大样中输入。

    植筋深度

     

    拉结筋

     

    2014-09-25 16:36:54 

  • 框架柱与填充墙联接处拉结筋植筋长度怎么确定?规范有规定是10倍的钢筋直径和不小于10厘米,取大值。

    2014-09-25 16:39:07 

  • 支持楼上看法  很正确

     

    2014-09-26 07:54:08 

  • 受拉钢筋:max{0.3ls;10d;100mm}

    受压钢筋:mas{0.3ls;10d;100mm}

    ls=0.2aspt*d*fy*fab

    2014-10-01 08:26:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!