• 关于广联达11G101钢筋锚固问题

    1、对于11G101第53页,既然抗震的锚固长度可以用不抗震的基本锚固长度乘以抗震锚固长度修正系数来求得,那表格中给出的一二三级基本锚固长度还有什么用呢? 2、HPB300的只有一个数值是因为该类型的基本没有有大于25的吗?HRB335、HRBF335的一级抗震C30混凝土的是33d,为什么这里的是34呢?HRB400的是40d,而这里的又是41d是怎么回事啊? 3、为什么同是C30混凝土、钢筋级别一样;基础 柱梁 板锚固值不一样? 我不知哪个地方没有理解过来 请明示
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、对于11G101第53页,既然抗震的锚固长度可以用不抗震的基本锚固长度乘以抗震锚固长度修正系数来求得,那表格中给出的一二三级基本锚固长度还有什么用呢? 

    查表方便,不用再计算了。

    2、HPB300的只有一个数值是因为该类型的基本没有有大于25的吗?HRB335、HRBF335的一级抗震C30混凝土的是33d,为什么这里的是34呢?HRB400的是40d,而这里的又是41d是怎么回事啊?

    一、二级抗震等级取1.15*29d=33.35d 也就是34d,

                                         1.15*35d=40.25d   也就是41d

    所以广联达是按公式计算后向上取整了,没按表来。


     3、为什么同是C30混凝土、钢筋级别一样;基础 柱梁 板锚固值不一样? 我不知哪个地方没有理解过来 请明示。

    看下图,同标号,同钢筋的是一样的。

    修正系数

    2014-09-28 15:07:46 