• 11G101 软件设定钢筋锚固值问题

    1、对于11G101第53页,既然抗震的锚固长度可以用不抗震的基本锚固长度乘以抗震锚固长度修正系数来求得,那表格中给出的一二三级基本锚固长度还有什么用呢? 2、HPB300的只有一个数值是因为该类型的基本没有有大于25的吗?HRB335、HRBF335的一级抗震C30混凝土的是33d,为什么这里的是34呢?HRB400的是40d,而这里的又是41d是怎么回事啊?? 3、钢筋锚固值混凝土等级一样 抗争等级一样 ?为什么软件基础 梁板 柱等锚固值不一样
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:这是理论数的出处,让使用者明白出处。其实只要你按设计的要求输入后,让软件自动计算不种系数即可。软件已按11G要求内置了函数式。

    2014-09-28 11:49:34 

  • 1.若要使用修正系数,前提是得满足53页右下角那里的五个条件中的一个或以上才会使用到。2.HPB300不会有着直径25的,根据结构的需要,要用到直径25的地方,构造要求肯定不允许使用圆钢,至于锚固长度,计算出来的数值若带有小数点,通常都会向上取整,不必纠结于此。3,请注意53页与锚固长度相关的三个量,抗震等级,混凝土级别,钢筋级别。

    2014-09-29 14:40:48 