• 消防配电箱与预埋进线的问题

    1、在消防报警1层平面图中,有个室外对讲门口主机,接的是消防的信号线跟电源线,但这设备不属于消防,那我就只计算接此设备的线路,请问这样做可以吗? 2、在1层有个AT-XFRD(消防控制兼弱电配电箱)在2层有个ATSC-JL(商场防火卷帘箱),这两个配电箱上各有一个输入输出模块,请问我是不是只需计算装在配电箱内的模块及其线路即可,而不用计算配电箱本身? 3、就是截图中这个预埋在地下的穿线管,请问我除了要计算管内穿线外,还需要计算什么其他的吗?

    防火卷帘

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、只计算线路即可,门口对讲属于对讲系统 2、只计算模块即可,配电箱归到强电系统中,卷帘门控制箱一般厂家自带 3、消防预埋进线不用算进线的量,这个一般总包不做。计算钢管,计算至外墙1.5m处,挖填土方考虑一些。