  • 已采纳
    消防工程消火栓系统和喷淋系统管道安装组价需要套用不同分册的定额,消防工程消火栓系统管道安装套用的是给排水分册管道安装相应定额子目;喷淋系统管道安装套用的是水灭火自动喷淋管道安装相应定额子目,虽然图纸显示消火栓系统和喷淋系统所有的管道都为镀锌钢管但是管道安装定额不同,所以有必要分开系统组价才能准确反映真实造价。

    2014-10-14 05:57:50 

  • 消防工程消火栓系统和喷淋系统有没有必要分开组价,图纸显示消火栓系统和喷淋系统所有的管道都为镀锌钢管

    这个是2个不同的系统,应该要分开计算并套定额。

    2014-10-13 23:44:08 

  • 你好,消火栓系统和喷淋系统本身就是水灭火系统,只要管道的材质和安装方式一样就不必刻意的分开套取定额

    2014-10-14 05:33:14 

  • 消防工程消火栓系统和喷淋系统有必要分开组价.

    2014-10-14 06:26:48 

  • 消防工程消火栓系统和喷淋系统有没有必要分开组价,图纸显示消火栓系统和喷淋系统所有的管道都为镀锌钢管

     

    当然有必要进行分开报价的,这属于不同的两个独立系统,方便核对价格和管理的,

     

    具体的可以根据招标文件的规定进行组价,组成合理的价格

    2014-10-14 08:27:26 