lz****@163.com 2014-10-18 00:17:39 | 河南省 其他专业 | 3625查看 2回答
接地极一般的施工位置在什么地方,和接地引下线有什么区别,套定额的时候,是否能同时套取引下线和接地极?
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地极一般的施工位置在什么地方,需要用接地母线引指建筑物散水外,打入地下;和接地引下线有什么区别,接地引下线指避雷引下线,一般利用建筑本体柱主筋与楼层圈梁钢筋焊接在一起,在地面下位置再用母线引接;套定额的时候,是否能同时套取引下线和接地极?可以的,分别套子目。
2014-10-18 06:38:20
-
接地极一般的施工位置在计量建筑物外墙1~2m的建筑物周围的地方,和接地引下线的区别是接地极埋在室外地坪以下;引下线在建筑物室外地坪或基础以上,比如避雷网的引下线计算屋顶~基础,套定额的时候,能同时套取引下线和接地极。
2014-10-18 05:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看