哈哈 2011-04-15 10:34:03 | 河南省 其他专业 | 2017查看 4回答
防雷接地中一定有避雷针和接地线吗
我接的一套图纸中,所有涉及防雷接地的,都只有一张屋顶防雷平面图,说明中也就是:1、为第三类防雷建筑物,采用结构钢筋防雷。2、避雷带沿顶敷设。3、引下线利用基础内钢筋作接地极。4、作电阻测试点。除说明采用什么图集之外别无其他。我想问的是:1、没有避雷针?2、接地装置(接地体和接地线)是怎么弄的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你所描述的是多层建筑防雷的通常做法:屋顶敷设避雷带(按三类防雷设置)、引下线利用建筑物主筋引下(砌体结构为构造柱主筋,每柱内按焊接两根主筋考虑,超过时按比例调整),利用承台主筋作接地线。距地1.8米左右设接地端子测试箱,内设测试板。引下线在地面下0.8米设1.2米钢筋作为补打人工接地极之用。以上内容可根据施工图,按定额子目列项算量。
2011-04-15 12:25:40
-
1、不是所有建筑物都有避雷针的,说明你应该是个刚刚毕业的学生,一般塔形建筑或构筑物、或独立杆式物、或屋顶的类似建筑等会设避雷针。你的这个工程是利用屋顶避雷带作接闪器的,不需要避雷针。 2、接地装置实际就是你的设计说明里面第3条所提到的,是利用基础内钢筋作接地极的,这就是接地体。
2011-04-15 10:39:53
-
1、没有避雷针2、接地装置:利用基础内钢筋作接地极(即接地体),避雷带利用柱筋引下与基础内钢筋焊接
2011-04-15 11:18:55
-
项知道防雷接地系统,问问工长们就好了,他们很清楚的。当你了解如何施工就就会理解怎么套定额了。
2011-04-15 11:43:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看