• 防雷接地中一定有避雷针和接地线吗

    我接的一套图纸中,所有涉及防雷接地的,都只有一张屋顶防雷平面图,说明中也就是:1、为第三类防雷建筑物,采用结构钢筋防雷。2、避雷带沿顶敷设。3、引下线利用基础内钢筋作接地极。4、作电阻测试点。除说明采用什么图集之外别无其他。我想问的是:1、没有避雷针?2、接地装置(接地体和接地线)是怎么弄的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你所描述的是多层建筑防雷的通常做法:屋顶敷设避雷带(按三类防雷设置)、引下线利用建筑物主筋引下(砌体结构为构造柱主筋,每柱内按焊接两根主筋考虑,超过时按比例调整),利用承台主筋作接地线。距地1.8米左右设接地端子测试箱,内设测试板。引下线在地面下0.8米设1.2米钢筋作为补打人工接地极之用。以上内容可根据施工图,按定额子目列项算量。

    2011-04-15 12:25:40 

  • 1、不是所有建筑物都有避雷针的,说明你应该是个刚刚毕业的学生,一般塔形建筑或构筑物、或独立杆式物、或屋顶的类似建筑等会设避雷针。你的这个工程是利用屋顶避雷带作接闪器的,不需要避雷针。 2、接地装置实际就是你的设计说明里面第3条所提到的,是利用基础内钢筋作接地极的,这就是接地体。

    2011-04-15 10:39:53 

  • 1、没有避雷针2、接地装置:利用基础内钢筋作接地极(即接地体),避雷带利用柱筋引下与基础内钢筋焊接

    2011-04-15 11:18:55 

  • 项知道防雷接地系统,问问工长们就好了,他们很清楚的。当你了解如何施工就就会理解怎么套定额了。

    2011-04-15 11:43:49 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题